  Приветствую!
Есть огромный склад, ввод тепловой сети 2Ф108 мм., с переходом в ИТП на 2Ф133 и фильтрами Ду150 ))). Прямо на вводе после запорной арматуры установлена перемычка 2Ф133 с двумя единицами запорной арматуры и спускником. Какое может быть назначение данной перемычки, кроме как опрессовки тепловой сети, и есть ли смысл её оставлять? Инженер по эксплуатации о данной перемычке ничего не знает. В данный момент проектирую новый коммерческий узел учёта тепловой энергии, и думаю перемычку демонтировать совсем, либо перенести за узел учёта, но возиться не хочется. Фото прилагаю. Жду комментариев.
 
 
 
  HeatServ
  23.7.2013, 22:07
  
 
  Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.
 
 
 
  J. Antonio
  23.7.2013, 22:15
  
 
  Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 23:07) 

Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.
Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
 
 
 
 
  HeatServ
  23.7.2013, 22:18
  
 
  Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 22:15) 

Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
Будете переносить - Ду 25 за глаза и за уши, если конечно там не 5 километров раздетой трассы и перепад хотя бы метров 10 есть.
 
 
 
 
  J. Antonio
  23.7.2013, 22:25
  
 
  Перепад есть, по документам заявлен 3,1 кгс/см2, трасса точно не 5 км. и не только на этот склад идёт, есть и другие потребители по пути. Пока остановлюсь на перемычке Ду50 мм. Завтра СП полистаю, не помню я что-то там про перемычку. 
HeatServ, благодарю за помощь!
 
 
 
  испытатель
  23.7.2013, 23:39
  
 
  Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 20:07) 

Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.
Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах 
не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
 
 
 
 
  trollercon
  23.7.2013, 23:50
  
 
  Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 23:15) 

Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
Ага, за узел учёта. И что покажет прибор, когда внутренее отопление отключат и трассу закольцуют? А покажет он ошибку измерений, и теплосеть время простоя может посчитать по среднему. Ну и в-общем, в ИТП нельзя делать перемычку.
 
 
 
 
  HeatServ
  23.7.2013, 23:57
  
 
  Цитата(испытатель @ 23.7.2013, 23:39) 

Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
Не об этом, утром скажу откуда это.
 
 
 
 
 
  Не то никто и не стал рассматривать чего там трубами наворочано, не то еще что.
Перемычка для незамерзания ввода ТС как раз на фото из ф15(скорее таки это ф20 и кран посередке еще). А вот ф100 перемычка совсем другое дело- вы гляньте как она выполнена. Это и насос вам подскажет- ТС встала и надо этим же насосом гонять по кругу воду в системе закрыв вводные задвижки(№2, а №1 не трогая.не очень получилось у кулибиных насос монтажной длины потребовал и чего то его "криво" врезанули в схему. Вторая роль у насоса- повысительный, когда на вводе Р1 упало в ноль)
Но, увы, это ненормативные ухищрения и  при сдаче УУТЭ вполне можно налететь на предписание. Или , если их зарисовать в проект УУТЭ, то при согласовании проекта.
 
 
 
  J. Antonio
  24.7.2013, 8:42
  
 
  Насос будет демонтироваться, он был установлен временно для повышения давления в подающей линии. По демонтажу перемычки вопрос пока не решён.
 
 
 
  J. Antonio
  12.8.2013, 14:23
  
 
  Перемычку Заказчик попросил оставить, поэтому её запроектировали после узла учёта, и уменьшили до Ду50 мм. Проектное решение сдали на предварительное согласование, ждём результатов
 
 
 
 
  Я всегда считал, что подобные перемычки используются только для промывки ТС перед вводом в эксплуатацию, после чего перемычка снимается, задвижки блинятся и пломбируются. Правда и перемычки эти ввариваются до первых кранов.
 
 
 
  J. Antonio
  13.8.2013, 9:01
  
 
  Всё верно, для промывки и опрессовки наружной тепловой сети, а также для заполнения подачи с обратки.
 
 
 
 
  В ТУ МОЭК аварийная перемычка предписана. Дренаж - для слива из СО.
 
 
 
  antonio24
  26.3.2014, 6:04
  
 
  При наличии в здании ГВС - перемычка на вводе используется для перенаправления потока теплоносителя при тупиковой подаче воды (по подающей, или обратной трубе) из теплосети.
В отопительный период краны на перемычке закрыты и опломбированы. Дренажный кран предназначен для контроля герметичности кранов.
 
 
 
  morozrednos
  26.3.2014, 11:04
  
 
  Данная перемычка предназначена для аварийного теплоснабжения по одной трубе. Получил замечание что такой нет в проекте ИТП, вот буквально. Теплоснабжение только по прямой или только по обратной, сетевая вода сбрасывается в приямок, с приветом к дренажным насосам.  
Фланцевые краны закрыты опечатаны,  нижний всегда открыт, совершенно верно для контроля
 
 
 
 
  Регламент на перемычку. 
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
 
 
 
  АБорисыч
  26.3.2014, 11:56
  
 
  Цитата
Регламент на перемычку. 
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
На сколько я помню была  ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.
 
 
 
 
 
  Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 12:56) 

На сколько я помню была  ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.
на схемке всё есть.
 
 
 
 
  АБорисыч
  26.3.2014, 12:30
  
 
  Цитата
на схемке всё есть.
что всё?
 
 
 
 
 
  Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 13:30) 

что всё?
ну ладно, не написано - балансировочный 
 
  
 
 
  АБорисыч
  26.3.2014, 12:35
  
 
  Цитата
ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif
  
  
 
 
  скромняга
  5.11.2019, 12:57
  
 
  Цитата(nik4t @ 26.3.2014, 11:30) 

Регламент на перемычку. 
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
СПАСИБО!
 
 
 
 
  Тепловед
  11.12.2019, 20:12
  
 
  Перемычка в параллель с фильтром. Забился фильтр - пустите воду через перемычку!
 
 
   